高压直配电机无功补偿问题

发布于:2014-10-23 21:54:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做的一个泵站,采用10KV高压电机,500kW。10KV架空线直配。一共6台,请问做就地补偿还是集中补偿?
我们一个高工说,直配的得用就地补偿,如果泵站内有主变压器(例如,35KV进线,配35/10kV降压变)可以采用集中补偿。这说法对吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jackalope
    jackalope 沙发
    我现在理解的是:首先看10kV母线上是否还有其他需要补偿的高压设备,有的话,就必须要集中补偿了。然后再看集中补偿和就地补偿距离电机的距离,如果很近,那两种方案都可以,否则的话还是就地补偿为优。
    我还有一个问题,有人提出一个问题,说我现在集中补偿了,但是电容器投切可能会出现过补偿。那我分组的时候就按照水泵容量对应无功补偿分组不就行了,启动一台泵就投一组电容器,可以吗?请版主赐教。@lingxuct
    2014-10-24 12:26:24

    回复 举报
    赞同1
  • jackalope
    jackalope 板凳
    fitman 发表于 2014-10-27 10:54 最常见的是总想着分组自动投切,总想着功率因数控制!实际上高压补偿相对稳定,分组要少。控制因数是多 …是的,高压水泵的启停不是很频繁。
    2014-10-29 22:18:29

    回复 举报
    赞同0