这样行吗?遇到大麻烦了该项目为妇幼保健院,框架结构,二级抗震,6度区。第一张图片是现在房子现状,原设计为11层,目前只做了4层。当时别的单位设计的时候楼梯不符合规范,现在要求改成第二张图片的样子。现在问题来了,甲方不希望加层导致不能正常营业,要先做楼上,那两个灰色的柱子就先从4层以上开始做,等上面全部做好后,再搬上去,再进行下面的加固。 框架柱先做上面,在做下面,有什么办法能让他实施呢?做斜撑先让两边帮忙顶着,等以后完工了,再拆除?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
夜幕将离
沙发
提高一层柱混凝土等级
2014-10-24 15:32:24
赞同0
-
jizongsheng
板凳
shanjinan123 发表于 2014-10-23 16:59 你没注意你的第一层被定义成薄弱层了吗?这样你的配筋就会有异常。你这个结构模型需要问下懂的人,让他给你 …是的,因为夹层的层高比首层低很多,首层就成为薄弱层了,不知道怎么调才能使首层不是薄弱层
2014-10-23 21:13:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报