土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样行吗?遇到大麻烦了

这样行吗?遇到大麻烦了

发布于:2014-10-23 15:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该项目为妇幼保健院,框架结构,二级抗震,6度区。第一张图片是现在房子现状,原设计为11层,目前只做了4层。当时别的单位设计的时候楼梯不符合规范,现在要求改成第二张图片的样子。
现在问题来了,甲方不希望加层导致不能正常营业,要先做楼上,那两个灰色的柱子就先从4层以上开始做,等上面全部做好后,再搬上去,再进行下面的加固。
框架柱先做上面,在做下面,有什么办法能让他实施呢?做斜撑先让两边帮忙顶着,等以后完工了,再拆除?

33.jpg


22.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lsxl666
    lsxl666 沙发
    同意拉梁加梯柱
    2014-12-03 18:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    恼火问题啊这是
    2014-11-27 23:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅剪力墙构造边缘构件竖向钢筋经济性分析

本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条: 1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。

回帖成功

经验值 +10