土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于GB50058-4014的一个问题?

关于GB50058-4014的一个问题?

发布于:2014-10-21 21:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看了新出的GB50058-2014了没,我大致看了下;有个小问题请教下:
重于空气的危险气体,规范上文字说明是离释放源7.5米为危险2区,可是配的图确实和GB5058-92的一模一样的图,还是15米啊?不晓得为什么说明修改成7.5米,没有15米了,这样说明和图纸对应不起来啊??不晓得大家看了没?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 多多指教
    多多指教 沙发
    已经听过刘汉云老师的解析了,这个地方属于编者失误,还是按92版的距离,新版的文字说明落了一句。里面小错误很多。。例如前面明确说明将第一级释放源改为一级释放源,但是后面的附录里面都没改过来。
    2014-10-28 15:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • 多多指教
    多多指教 板凳
    meishiluguo 发表于 2014-10-27 13:41 不晓得为什么特意改了文字说明,可是附图没有改!已经听过刘汉云老师的解析了,这个地方属于编者失误,还是按92版的距离,新版的文字说明落了一句。
    2014-10-28 15:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位前辈,小弟这厢有礼了

本帖最后由 哇咔咔哟 于 2014-10-22 19:51 编辑 小弟14年电气工程及其自动化专业毕业,专业方向偏电力电子传动 。现在在一家世界500强的汽车制造业做工控相关的工作(工作3月了),只会西门子PLC的编程、调试、设备维修;电力继电保护、交直流调速、供配电学的挺扎实,画图的话只会用Eplan 。不过由于年少无知选择了工控这个行业(事情杂乱还很多,设备问题经常要加班);说实话一直就想做电气设计相关的工作,不过对具体的也不待了解,同学30%——40% 都去了国家电网,还有去电厂做运行,去做建筑电气设计的,我就算一个奇葩了;目前正在努力筹备转行,预计先干完一年吧,顺便给自己定时间再学习一下需要的东西。