土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 咨询关于串并联无功装置的问题

咨询关于串并联无功装置的问题

发布于:2014-10-20 10:34:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在高压线路中,有并联电抗器和串联电容器。分别补偿容性无功和感性无功。

我想问的是,为何电容器不是并联的呢?在低压中并联电容器不就是补偿感性无功吗,为何高压需要串联呢?

另外,有个问题不知道是否过于基础:以电抗为例,在串联和并联方式下起到的作用一样吗,是否都能起到消耗感性无功,补偿容性无功的作用?
  • magalaxy
    magalaxy 沙发
    串联电容器可以提高输电线路的输送容量,降低线损
    2014-10-20 15:13:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次额定电流选择

混迹论坛一段时间,初入电气,学习中遇到些困难,希望各位大神指教下。最近在学习继电保护的一些知识:1.为什么说电流互感器5A的二次额定电流时接的二次负载是1A额定电流的25倍?这是怎么算的,P=I^2R?2.还有就是关于二次额定电流选择的问题,看书上面说是根据设备数量和电缆长度来确定的,这是为啥?

回帖成功

经验值 +10