串联电抗器电缆接头经常烧坏我公司低压无功补偿电容器柜内串联的电抗器电缆接头经常烧坏,还发生过电容器击穿现象;电抗器电缆原来是25的后来换成了35的但还是烧坏,厂家来人说是高次谐波的原因,这段线路上有一台加热器,厂家说是加热器产生的高次谐波,建议我们安一台静止无功发生器,一台要十几万。我想问一下,厂家说的靠谱吗,除了高次谐波还有那些原因,求教。顺便说一句厂家测的谐波都是偶次谐波,最多测到了10次,不应该都是奇次谐波吗,请大神解惑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
hdsm0310 发表于 2014-10-21 10:05 铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838R的平方+X的平方 二个平方的和开根号!
2014-10-21 16:03:21
赞同0
-
俺是做配电柜的
板凳
ccc___ 发表于 2014-10-20 08:36 可以这样计算吧:1、100KW不是纯电阻负载时,其额定电流按200A计;2、线路压降允许5%,就是19V;铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838<0.4571可以这个Z=0.383是怎么来的呢?
2014-10-21 10:05:21
赞同0