串联电抗器电缆接头经常烧坏

发布于:2014-10-19 20:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我公司低压无功补偿电容器柜内串联的电抗器电缆接头经常烧坏,还发生过电容器击穿现象;电抗器电缆原来是25的后来换成了35的但还是烧坏,厂家来人说是高次谐波的原因,这段线路上有一台加热器,厂家说是加热器产生的高次谐波,建议我们安一台静止无功发生器,一台要十几万。
我想问一下,厂家说的靠谱吗,除了高次谐波还有那些原因,求教。顺便说一句厂家测的谐波都是偶次谐波,最多测到了10次,不应该都是奇次谐波吗,请大神解惑。

20141018_170014.jpg

20141018_170044.jpg

20141018_170254.jpg

20141018_170014.jpg


20141018_170044.jpg


20141018_170254.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • laoxietou
    laoxietou 沙发
    从图片来分析看,估计你的电抗器引出导线截面积偏小,明显比电抗器内部引出线尺寸小啊,按照常理外部引出线比内部引出线尺寸要大或相同才是合规的;另外,估计引出导线的铜鼻子终端压接不牢靠、紧密度不够,且引出导线未用锡焊包绕,发热很容易引起上面的问题。建议更换DT型号的铜鼻子,采用围压的压接钳进行终端压接,估计会解决你的问题。另外,你也可以在运行是,再用钳形电流表测试一下电抗器输出电流,是否超过了导线的载流量。
    2018-08-07 08:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • 鸢特
    鸢特 板凳

    最后是咋个弄的啊


    2018-08-02 09:34:02

    回复 举报
    赞同0