请问一下 我这一个三层办公楼 带地下车库,每层面积1000多,总面积5000多,现在他楼内用的是多联机空调、且地下室有排烟风机、喷淋系统 我这做火灾自动报警是全楼做还是仅地下车库做?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
laoxietou
沙发
从图片来分析看,估计你的电抗器引出导线截面积偏小,明显比电抗器内部引出线尺寸小啊,按照常理外部引出线比内部引出线尺寸要大或相同才是合规的;另外,估计引出导线的铜鼻子终端压接不牢靠、紧密度不够,且引出导线未用锡焊包绕,发热很容易引起上面的问题。建议更换DT型号的铜鼻子,采用围压的压接钳进行终端压接,估计会解决你的问题。另外,你也可以在运行是,再用钳形电流表测试一下电抗器输出电流,是否超过了导线的载流量。