正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
桥梁工程
19.43 万条内容 · 648 人订阅
阅读下一篇
桥梁墩柱浇筑砼比设计短5CM如何处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wcxu1
沙发
砼c50p12 发表于 2017-4-5 15:26 某课本这样写“在基坑有渗水情况浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水,如设计无要求,基底可 …还好,我最近有时会来看看,不然,您的问题不一定什么时候才能回答呢。现在我就您的问题谈一下我的看法,不一定对,抛砖引玉。1.首先纠正您一点,基坑可以是无桩基的扩大基础基坑等,也可以是有桩基的基坑。如果没有桩基,那很好理解,高程就控制在混凝土垫层的顶标高就是基坑的底标高既可以了。如果是有桩基的基坑,那么,就要看一下设计文件是怎样的,一般都是桩基要伸进承台10厘米左右。所以桩顶高程就应该比基坑底高程高10厘米,剩下的就不难理解了,也是垫碎石,浇混凝土垫层,标高控制在基底设计标高就可以了。注意无论桩顶的设计标高是多少,都不能将碎石或垫层搞到桩顶。一定要保证桩顶混凝土面新鲜干净可以和承台混凝土充分接触。2.是在垫层上绑扎钢筋并浇筑承台混凝土的。
2017-04-06 15:27:06
赞同0
-
qq_1491376655233
板凳
wcxu1 发表于 2014-10-27 13:00 垫层的作用有三:1.平整基底,由于混凝土的特殊性质,垫层可以有比土基更好的平整度,和标高控制。2.避 …某课本这样写“在基坑有渗水情况浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水,如设计无要求,基底可铺10cm厚碎石,并浇筑5~10cm后混凝土垫层”,我有几个疑问①碎石层是直接铺在桩基础上?还是桩基设计标高一下?②是在垫层上在绑扎钢筋并浇筑承台混凝土吗?本人学生,请指点指点
2017-04-05 15:26:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报