三种不同容量的主变压器:31.5MVA(单相变)、63MVA(单相变)、40MVA(三相变),它们的低压侧出线过渡母线段均设计为一种模式:100x10单铜排立放(见下列各实物图)。 俺很怀疑这样子不妥——经简单验算,仅31.5MVA的单相变勉强可用,其余63MVA的单相变和40MVA的三相变铜排不满足载流量要求。另外,这种母排安装方式的动稳定性可靠吗?请大家各抒己见,献计献策。:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句7.3.3办公建筑电气管线应暗敷,管材及线槽应采用非燃烧材料。
一般认为吊顶内的敷设算明敷,按这条文是不充许的。但条文解释中又说吊顶内不能用塑料管,明显是充许这个方式,只不过是要用金属管。矛盾啊!