问题来了(二)——主变低压侧出线用这种规格的母排行吗?

发布于:2014-10-18 12:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三种不同容量的主变压器:31.5MVA(单相变)、63MVA(单相变)、40MVA(三相变),它们的低压侧出线过渡母线段均设计为一种模式:100x10单铜排立放(见下列各实物图)。
俺很怀疑这样子不妥——经简单验算,仅31.5MVA的单相变勉强可用,其余63MVA的单相变和40MVA的三相变铜排不满足载流量要求。
另外,这种母排安装方式的动稳定性可靠吗?
请大家各抒己见,献计献策。:handshake

IMG_20141009_094719(2).jpg
6台主变低压侧出线铜排均用一种规格(100X10,单排立放)

IMG_20140918_093346(2).jpg
局部1——单相变压器(容量63MVA)出线方式

IMG_20141009_094906(2).jpg
局部2——三相变压器(容量40MVA)出线方式


IMG_20141009_094719(2).jpg


IMG_20140918_093346(2).jpg


IMG_20141009_094906(2).jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    变比是多少,低压侧是10kv吗?感觉至少应该2*(100*10)吧
    2015-04-08 17:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    wboy8759 发表于 2014-12-28 10:53 偶是这样估算的:一、31.5MVA的单相牵引变,低压侧线间电压27.5kV,额定输出电流1145.5A;二、63MVA的 …你算错了哦。S=3^0.5*U*I