大神快来 求解 在线等我今天与遇到见怪事 0.4kv补偿控制器 (指针式)我送电指针就指向超前0.6 我以为是电流极性反了我换线 还是超前无反应 我手动投入电容也无反应 我仔细检查线 发现采样互感器非极性端没接地 我补上线后送电 还是超前0.6 我手动投一只电容奇迹来了 功率指针指向滞后0.95 我把电流采样线互换就一直超前 全部投入电容也无反应 现场电流互感器和电压同为A相。我请教师傅 他说这属于正常情况 因为没有负载 所以在任何位置都可以 我想请问这样解释正确吗??还有谁遇到过同样的分享哈
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
根据设计图纸过沉降缝不用再考虑其它防护措施,因为已经是铰接,另外GIS它不是刚性结构无变形量的。
回复 举报