土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层住宅消防系统选择求助。

二类高层住宅消防系统选择求助。

发布于:2014-10-16 09:54:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于二类高层(只有住宅)建筑的火灾自动报警选择疑惑:
火灾自动报警规范中
第三章
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

现在只有消火栓需要联动,选择区域报警系统可行么?

还有我们这审图的说住宅要按照规范第7章
7.1.1 住宅建筑火灾自动报警系统可根据实际应用过程中保护对象的具体情况按下列分类:
1 A类系统可由火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、家用火灾探测器、火灾声警报器、应急广播等设备组成。
2 B类系统可由控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
3 C类系统可由家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
4 D类系统可由独立式火灾探测报警器、火灾声警报器等设备组成。

这四种中选择,但我认为总体还是第三章的三种方式,这ABCD只是细分出来的。
况且第7章对联动控制的要求基本没讲,只说符合第3~6章的规定,但这ABCD又没说具体属于哪一种,对此有些疑问。
该不该按第7章设计呢? 还是这一章只是次要的,其他章节讲的是主要的?


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 储大少
    储大少 沙发
    fitman 发表于 2014-10-17 11:25 按现行规范,要么是带消控室的集中报警系统,要么是什么都不做,千万不要做区域报警系统。消火栓按钮在国标 …非常同意,火规上明确消火栓属于消防联动,应设集中报警系统。现在做区域报警系统的少之又少
    2014-10-18 23:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • wm6318
    wm6318 板凳
    学习一下,,,,
    2014-10-18 23:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剩余电流互感器和普通电流互感器的问题!

一组GGD柜子,出线柜里每个回路都有防火漏电,还画了测电流的普通互感器,那么这个分体式的防火漏电是火灾监控器+剩余电流互感器,这个剩余电流互感器可不可以把普通的电流互感器也替代,剩余电流和测电流都用这个剩余电流互感器可不可以,附图!请大家指教!

回帖成功

经验值 +10