土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于剩余电流互感器和普通电流互感器的问题!

关于剩余电流互感器和普通电流互感器的问题!

发布于:2014-10-16 08:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一组GGD柜子,出线柜里每个回路都有防火漏电,还画了测电流的普通互感器,那么这个分体式的防火漏电是火灾监控器+剩余电流互感器,这个剩余电流互感器可不可以把普通的电流互感器也替代,剩余电流和测电流都用这个剩余电流互感器可不可以,附图!请大家指教!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    老灰兔子 发表于 2014-10-16 22:03 可以通过扩流方式提高检测电流灵敏度来解决mA级电流问题。电气火灾报警设定电流通常为1~2A左右,要求高的 …新规范要求火灾报警器的设计值不超过300mA,因此基本只能专用互感器了。而且很多系统的设置位置只能下放到2级开关处了,增加成本啊!
    2014-10-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    fitman 发表于 2014-10-16 17:30 零序互感器与相线上的互感器原理是一样的。象检测一般故障时由于电流较大,一般采用低倍率的串心式互感器就 …可以通过扩流方式提高检测电流灵敏度来解决mA级电流问题。电气火灾报警设定电流通常为1~2A左右,要求高的才1A以下。当然了,买现成产品总比代用好得多。
    2014-10-16 22:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁用过ABB变频啊

谁用过ACS510变频器啊,两用一备的,就是平常2台循环泵工作,其中一台泵有故障后自动切换到备用泵上工作,请将图纸发至QQ:2104994593,谢谢!

回帖成功

经验值 +10