土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水水池预埋套管意义何在

给排水水池预埋套管意义何在

发布于:2014-10-15 15:21:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
楼层的垂直套管我知道可以用来防水,保护里面的管道不被腐蚀,可是水池里面水池墙体侧面安装的套管有什么用?又不能防腐又不能咋的,而且还增加了工程的人工,我觉得不科学啊,水池做的的时候应该直接做预制管就行了了,以后管道直接接上就几好,做套管以后还要补洞,你们说是不是很没意义

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 東海敖廣
    東海敖廣 沙发
    主要还是考虑维修
    2014-10-21 11:11:21

    回复 举报
    赞同1
  • 叁哥
    叁哥 板凳
    管道损坏以后维修不方便
    2014-10-16 21:25:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋规范 喷头

7.1.8 由强制性条文改为非强制性条文。当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。 1983年冬某宾馆礼堂火灾,就是因为吊顶内电线故障起火,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场。由于吊顶内电气线路超负荷运转,开始是阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15min内成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。事后州消防局长感叹地说:这样的蔓延速度,即使当时有几百名消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑在设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。

回帖成功

经验值 +10