发布于:2014-10-15 02:37:15
来自:建筑设计/居住建筑设计
[复制转发]
各位大侠,首先致歉,我不是土木工程从业人员。小弟去年刚沦为为房奴,本来是要今年10月收楼的,但遇到一些问题,一直未收楼,现想将问题向大家说说,请大神解答!
1、我们是22层的楼房,1,2层是商业用,3楼开始住人。售楼的时候开发商承诺1、2层是做超市及商店的,但9月的时候有热心人士到我们的业主群爆料,说开发商在区环运局递交了申请,将1层部分面积调整为肉菜市场,2层部分面积调整为餐饮。
我们当时就懵了,而且已经过了公示期。然后各种闹,但后来再细问开发商,说以前拿地的时候就规划做市场,然后购房合同里面也写了1、2层功能包括市场、餐饮……但不限于这些,哎被售楼的骗了,然后投诉环运局,无效。请问我们有什么其他办法吗?
2、整栋楼的供水管道的井(是叫水井吗?)与我家入户花园共用墙壁,10月6号去验收的时候,发现墙壁湿透了,再看其他楼层,发现我们户型的从3楼至10楼与水井共用的墙壁都湿了,然后问开发商,他说是水表没装好漏水,现在弄好了,之后不了了之。至今,3楼的水井打开进去看,依然会有水从上面滴下来,水井的墙壁地面都是湿的。请问,开发商设计的水井需要做防水的吗?
3、我们户型外墙有三个预留放空调的格子,格子外面有一个框,框类似百叶窗设计(那些叶并不紧密,直视可以看到里面),然后那个格子里面的外墙是没有贴瓷片的,当时我问开发商,他说有用防水漆弄过。然后我再认真看,发现表面是很粗糙甚至有小裂纹的,怎么都不像有油漆的迹象,更像一般批荡。因为长年累月,尤其如果碰到下大雨很大可能有水淋到外墙,有可能会渗水到内墙。请问,这些外墙是否都需要做防水?
4、中国人最信风水,但是我们的入户花园正门,有一条竖梁从外面走廊一直贯通入户花园里面,正正从门口中间经过,压住了入户大门,大忌也!开发商死不肯改,然后一直就说按图施工,要我们业主自己改(我们户型的全部都是这样)。请问这样有什么办法吗?自己改要自己掏钱,真是坑爹啊!(补充,样板房是没有这种情况的,样板房门口避开了竖梁)
5、楼梯是封闭式的,没有任何窗户,请问这样的楼梯需要安装通风设备吗?有硬性规定吗?我们没有发现任何的通风措施。
6、没有无障碍通道,这样合理吗?
7、整栋楼的电表安装在了一楼的过道墙上(先经过过道,然后才能进入电梯和楼梯,这是必经之路),没有镶嵌进墙里面。这样子安全吗?假如那里的电起火,那个过道就被堵塞了,都逃不过去了。我们一致要求他搬到别处,但他说供电局要求这样做,我们不懂,请问这个合理吗?
请各位大神帮忙解答,如果有规定的,也请列出是什么法规里面的t条例!谢谢!!
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句2问:水井应该设计排水管道和地漏。设计规范没有强制要求做防水处理。水管漏水应该有开放商找施工单位来维修的。不维修,或多次维修不好,可以走诉讼程序,可以状告开放商、建筑商、工程监理、建筑质量监督站这几家。向他们索赔。
3问:外墙是否要做防水,那要看设计说明。
4问:结构设计不可更改,否则会影响主体安全的!这样的问题很那解决。看看根据现场的实际情况,能否有可能将户门做左或右的移动,躲开梁下就可以了!
5问:楼梯是封闭式的,没有任何窗户,没有规定必须安装通风设备的。高层是要安装消防送风井的。那也不是供平时使用的,而是发生火灾时送风来吹走烟雾便于人们逃生的。
6问:没有无障碍通道,不合理。只要设计图没有那是没办法的,设计图有可以要求开发商施工补上。
7问:可以到供电局了解,是供电局的规定,可以要求供电局更改!
回复 举报
回复 举报