土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机控制保护选用表(380V,50KA一般起动)

电机控制保护选用表(380V,50KA一般起动)

发布于:2014-10-13 16:50:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]























电机额定功率KW

电机额定电流A

断路器额定电流A

断路器瞬动电流A

接触器额定电流A

热过载继电器整定值A

3

6.86

10

240

8.5/9

6.3~9.0

4

8.48

10

240

8.5/9

7.5~11

5.5

11.5

16

240

11.5/12

9.0~13

7.5

15.1

20

240

15.5/16

12~17.6

11

22

32

12In

22/25

18~25

15

29.5

40

12In

30/32

24~32

18.5

35

50

12In

37/40

30~45

22

42

63/100

12In

44/50

30~45

30

56.6

80/100

12In

65/63

45~63

37

70.6

100/160

12In

85/75

57~82

45

84.9

125/160

12In

85/95/100

70~105

55

102

160/160

12In

105/110/125

80~115

75

137

200/250

12In

170/145/160

110~160

90

163

225/250

12In

170/185/200

140~200

110

204

315/400

12In

245/210/250

160~250

132

237

350/400

12In

245/260/250

160~25

160

282

400/400

12In

370/300/315

250~400

200

360

500/630

12In

370/400

310~500

250

444

630/630

12In

500

310~500

280

497

630

12In

500

310~500




全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 水轮发电机
    感谢楼主分享
    2014-10-18 11:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 板凳
    非常好选型表,在实际选择时,由于接触器存在启动的大电流及电弧的冲击,应将接触器的选型大上一级,这样可以大大延长其使用周期。
    2014-10-16 08:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量与额定电流的关系

变压器容量与额定电流的关系 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U% 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U%

回帖成功

经验值 +10