土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变压器容量与额定电流的关系

变压器容量与额定电流的关系

发布于:2014-10-13 16:50:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

变压器容量与额定电流的关系











变压器容量(KVA)

额定电流(A)

短路电压U%

变压器容量(KVA)

额定电流(A)

短路电压U%

50

70

4

630

900

4

100

141

4

800

1155

5

160

225

4

1000

1440

5

200

289

4

1250

1804

5

250

361

4

1600

2310

6

315

455

4

2000

2887

6

400

577

4

2500

3601

6

500

722

4

3150

4451

6

计算的依据:上级电网的短路功率为500MVA;变压器为10KV/400V。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    还用列表吗?
    I=S/0.4/1.73
    中学物理的公式,只要记住电压是0.4不是0.38就可以了。
    2014-11-10 16:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • woyaoxuedianqi
    是不错,可以参考
    2014-11-08 21:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

差分探头应用领域

 差分探头应用领域: 电源转换器、逆变器、马达控制、开关电源行业。  差分探头产品(以FT9002为例)特征:电压限制以最小的DC+Peak AC 和有效值为准;  当电池电压不够时,探头前面板的指示灯会自动熄灭;  机体内配备有可充电电池组,电池可工作6个小时以上,充电只需2小时;  充电器的工作电压:220V±10%(50Hz或60Hz);充电器在充电时,指示灯为红色,充满或未接为绿色;

回帖成功

经验值 +10