土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变压器容量与额定电流的关系

变压器容量与额定电流的关系

发布于:2014-10-13 16:50:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

变压器容量与额定电流的关系











变压器容量(KVA)

额定电流(A)

短路电压U%

变压器容量(KVA)

额定电流(A)

短路电压U%

50

70

4

630

900

4

100

141

4

800

1155

5

160

225

4

1000

1440

5

200

289

4

1250

1804

5

250

361

4

1600

2310

6

315

455

4

2000

2887

6

400

577

4

2500

3601

6

500

722

4

3150

4451

6

计算的依据:上级电网的短路功率为500MVA;变压器为10KV/400V。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    还用列表吗?
    I=S/0.4/1.73
    中学物理的公式,只要记住电压是0.4不是0.38就可以了。
    2014-11-10 16:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • woyaoxuedianqi
    是不错,可以参考
    2014-11-08 21:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 《变压器TA额定电流计算》这个软件算变压器的额定电流很有用啊。
  • 变压器一二侧额定电流计算
    当输入变压器的容量额定电流就直接算出,很方便
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀_
    容量处电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀
    容量处电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量
  • 配电变压器一、二次侧额定电流计算表
    变压器,只要输入容量就可以直接算一、二次侧额定电流。 变压器,只要输入容量就可以直接算一、二次侧额定电流。
  • 配电变压器一、二次侧额定电流计算表
    10KV配电变压器一、二次侧额定电流计算表 (^-^) 变压器容量(KVA) 一次侧电流(A) 二次侧电流(A) 输入: 250 14.425 361
  • 配电变压器一次侧额定电流计算表方案
    本资料为配电变压器一次侧额定电流计算表资料内容完整可供参考,值得设计师下载
  • 变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量315kva电压等级是10k,,连接组别Dyn11。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD2016及以上打开..
  • 干式变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量800kva电压等级是10kv,二次电压为400v,连接组别Dy。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD20
  • 变压器的分类和额定参数
    变压器的分类和额定参数
  • 一种针对单相电炉变压器二次为低电压大电流系统二次电压的测量方法,非常实用!解压后,用PDF打开。
  • 电动机直接启动与变压器容量关系
    电动机直接启动与变压器容量的关系
  • 变压器等容量负荷计算
  • 计算选择变压器容量的电子表格,有实用价值。
  • 此模型图纸为干式变压器整体模型,此干变为500kVA容量,干式变压器散热好,机械强度高,是优良的配电变电设备,此模型可用于安全距离模拟,工程设备模拟用;同时可配套我们上传的干式变压器外罩使用,欢迎大家
  • 此模型为干式变压器SCB-10-630kVA,干式变压器可安装与室内,散热好,机械强度高,此模型为标准630kVA干式变压器模型,尺寸准确,可用于箱变或配电室距离模拟,走线模拟,欢迎大家下载参考,未来
  • 3pin电源连接器,额定电流30A,防水等级IP67,电源连接器,其包括有一绝缘本体及复数端子,该绝缘本体具有复数容置槽,这些容置槽容置这些端子,该绝缘本体另设有至少一舌片,该舌片隔离这些端子,这些端
  • 一个用于计算通信局类变压器、油机容量的小软件,根据公式编为自动的计算软件。
  • 123
  • 变压器是电力系统中重要的设备,此变压器类型是干式变压器。变压器容量300kva电压等级是10k。该变压器设计等级是11级,连接组别Dyn11。图纸供变压器爱好者参考学习。CAD2016及以上打开...

阅读下一篇

差分探头应用领域

 差分探头应用领域: 电源转换器、逆变器、马达控制、开关电源行业。  差分探头产品(以FT9002为例)特征:电压限制以最小的DC+Peak AC 和有效值为准;  当电池电压不够时,探头前面板的指示灯会自动熄灭;  机体内配备有可充电电池组,电池可工作6个小时以上,充电只需2小时;  充电器的工作电压:220V±10%(50Hz或60Hz);充电器在充电时,指示灯为红色,充满或未接为绿色;

回帖成功