土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 打-18度库温的膨胀阀调节方法及蒸发温度

打-18度库温的膨胀阀调节方法及蒸发温度

发布于:2014-10-12 21:25:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题打-18度库温的膨胀阀调节方法,昨夜夜班跑冷藏制冷量工况,在库温到-17.6时候低压0.05MPA(R22制冷剂 设计蒸发温度-27 冷凝40)查表此时蒸发温度达-30左右,应该说现在这个蒸发温度不是利于带出-18的库温吗,可师傅让我把膨胀阀微开提高低压到0.08MPA左右,库温温度果真下去了-18以下,请问为什么打库温不是蒸发温度越低越好?机组为水冷冷藏机组

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1423050612221
    个人认为还是由于库温低导致的膨胀阀开启度小,从而导致供液量减小
    2015-02-13 12:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    范大飞 发表于 2015-2-9 15:33 荣昌老师:调大膨胀阀,蒸发压力也相应升高,蒸发压力升高,相应的蒸发温度也回升高啊?蒸发温度升高,为 …蒸发压力上升了,制冷量也同时加大了,所以制冷温度也会快速下降。
    2015-02-09 19:09:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一些空调对电气控制的一些要求

空调器(机)对电气控制的一般要求如下: 1. 新风风机应与轴流风机联锁,只有当新风风机运转后冷凝器轴流风机才能投入运行。当风机运转60s后,轴流风机启动运转。 2. 冷凝器用轴流风机应与压缩机联锁,只有当轴流风机运转后压缩机才能投入运行,冷凝风机出现故障应有反馈信号控制压缩机,使其停止。当轴流风机运转60s后,压缩机启动运转。 3. 冷凝器用轴流风机应与蒸发器离心风机联锁,两者需要同时开启;