土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统水系统水力计算

空调系统水系统水力计算

发布于:2014-10-11 14:33:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。
1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的
2、查设计手册或规范的话在 关于推荐的经济取值 哪里查,以那本为准

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • fw123321
    fw123321 沙发

    感谢楼主的分享,谢谢
    2015-07-15 13:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • baxinda23
    baxinda23 板凳
    其实我认为比摩阻和流速法是一样的,相互的
    我们一般都是控制比摩阻在150左右,这时流速自然很低,满足流速要求
    为什么取那么小的比摩阻?
    其实是为了安全,没有别的。施工等许多因素不可预见,另外后面布管改变或扩容等都相对灵活。
    2015-05-15 06:29:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通一周 | 深圳京基·蔡屋围金融中心酒店空调系统设计、粮食储备库通风施工图

回帖成功

经验值 +10