部分综保并不能具备无源分合闸输出命令。可通过综保分合闸回路串接中间继电器,由中间继电器的无源接点驱动断路器分合闸。 采用加中继的形式设计时,需考虑以下几点问题: 1 综保动作输出后会产生残压,当残压值大于中间继电器释放电压值时,中继无法复位,造成综保无回流,不能进行二次动作; 2 当综保控制回路中有跳位(合位)监视继电器时,综保内部会有一定内阻,而中间继电器的阻值大于综保内阻时,控制回路回流将被消耗阻碍。