土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问综保控制回路的内阻大约是多少?

请问综保控制回路的内阻大约是多少?

发布于:2014-10-11 10:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
部分综保并不能具备无源分合闸输出命令。可通过综保分合闸回路串接中间继电器,由中间继电器的无源接点驱动断路器分合闸。
采用加中继的形式设计时,需考虑以下几点问题:
1 综保动作输出后会产生残压,当残压值大于中间继电器释放电压值时,中继无法复位,造成综保无回流,不能进行二次动作;
2 当综保控制回路中有跳位(合位)监视继电器时,综保内部会有一定内阻,而中间继电器的阻值大于综保内阻时,控制回路回流将被消耗阻碍。
那么问题来了,综保回路的内阻有多少呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    几十毫欧

    2024-11-30 14:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    奈科斯特 发表于 2014-10-14 08:06 我是做断路器的,对保护懂得不多啊,我这边断路器分合闸是无源接点,但是许多保护输出的是有源分合信号, …综保有多个保护出口,全是无源接点。所以,偶说你对综保了解不深。