抗震措施与抗震构造措施抗震构造措施是抗震措施的一部分,同一工程抗震措施和抗震构造措施的等级可以不同。混凝土结构的抗震措施和抗震构造措施依据抗震等级确定。 抗震措施是除了地震作用计算和构件抗力计算以外的抗震设计内容,包括:建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计对地震作用效应(内力和变形等)的调整,以及各种抗震构造措施。混凝土结构的抗震构造措施主要包括以下内容:(1)竖向构件轴压比的限制(2)构件的最小截面尺寸要求(截面的最小宽度、高度、剪跨比、跨高比等)(3)构件的最小配筋率要求(纵筋的最小配筋率、箍筋最小配筋率、水平和竖向钢筋最小配筋率、纵筋的最大间距和最小净距)(4)箍筋的加密区要求(箍筋的最小直径、箍筋最大肢距、箍筋最大间距和加密区长度等)(5)剪力墙的边缘构件配筋要求(约束边缘构件的长度、最小配箍率特征值)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
此八角形的屋面是一个八棱椎体,是一个空间结构,对边的跨度是12米,不大,完全可以做一个钢筋混凝土的薄壳结构,不用梁,纯板组合,造好后不用吊顶。
我做过一个六边形的,对角18米跨度,薄壳结构。
设计时要注意壳体周边的边梁的内力有拉力,按拉弯构件考虑。
回复 举报