阅读下一篇
请教大侠 一个 无功补偿的问题我们厂子低压配电室有一台无功补偿柜。控制器是正泰nwk1-g型无功补偿控制器 打到自动位置时 总 显示 -.88 -.87 接触器都没投入工作,这个无功补偿柜是不是根本起不了作用啊 。 还是那个 取样互感器 得换个啊 我们底下带的大部分都是些电机。因为高压变压器总容量500KVA和电机加起来的容量480KVA差不多,所以才安装了个无功补偿柜。 我们厂子 还有几个变压器 都带的电机 情况和这差不多 是不是就可以不用安无功补偿柜,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
:lol:lol:lol其实是这样的,这个TV它有放电的功能,这是一方面,如果就是放电用的要二次绕组就是多此一举,它的主要作用是电压大小检测作用,它的二次回路的电压信号是提供给高压无功功率自动补偿控制装置的,在高压供电系统中如果出现谐振过电压是非常危险的,非常高的谐振电压存在击穿供电局变压器和用户变压器的安全隐患,高压用电负荷是在不停变动的,如果在某一时段用电负荷复阻抗变动到与高压补偿电容复阻抗构成谐振的情况下会产生非常高的谐振电压,如果不自动切除适当容量的补偿电容,谐振过电压持续存在就会击穿所有高压供电系统中的电气设备,所以必须通过电压互感器实时监测补偿电容两端的电压大小,根据电压大小判断投入或切除高压电容,这样才能保证既不会欠补偿,又不会工作在谐振状态,这样保证了高压供电系统高效安全运行,至于高压自动补偿装置动作电压的整定那就要通过具体的计算进行论证:lol:lol:lol:loveliness::loveliness::loveliness:
回复 举报