土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教大侠 一个 无功补偿的问题

请教大侠 一个 无功补偿的问题

发布于:2014-10-07 10:47:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们厂子低压配电室有一台无功补偿柜。控制器是正泰nwk1-g型无功补偿控制器 打到自动位置时 总 显示 -.88 -.87 接触器都没投入工作,这个无功补偿柜是不是根本起不了作用啊 。 还是那个 取样互感器 得换个啊 我们底下带的大部分都是些电机。因为高压变压器总容量500KVA和电机加起来的容量480KVA差不多,所以才安装了个无功补偿柜。 我们厂子 还有几个变压器 都带的电机 情况和这差不多 是不是就可以不用安无功补偿柜,

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jingdongkuaidi
    首先,电动机负载,肯定需要无功补偿。因为电动机即便额定运行,其功率因数也就是0.8左右。
    也可以用手动的方式投入电容器,功率因数肯定会升高,因为你现在接触器都没有动作,就是没有投电容。
    看看控制器的显示是否正确。
    一个电容补偿柜,如果控制器不正常,那肯定不能其作用。
    2014-10-08 16:49:08

    回复 举报
    赞同1
  • 啊赞
    啊赞 板凳
    chinazhz 发表于 2014-10-10 20:40 有时间我上传个图纸给你们瞅瞅都是3相电机 有一两台大电机
    2014-10-10 20:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于 双速风机控制原理图 请教一下大侠

我这得做一个 消防双速风机的控制箱 一次图纸上面是两台接触器 去网上搜了半天都是用3个接触器的 二次也是3个接触器的 我搞不懂了就去问别人 别人说现在消防局都是两台接触器直接控制的 只不过电机里面的接法有点不一样了 有这样的说法吗? 我想求证一下。如果 是这样的话 最好给我个二次图纸 一次 图纸

回帖成功

经验值 +10