阅读下一篇
余压的计算方式,求教各位前辈各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般0.2米到0.45米每秒。有成品卖的
回复 举报