土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 余压的计算方式,求教各位前辈

余压的计算方式,求教各位前辈

发布于:2014-09-26 15:47:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的

金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米

例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,
得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa

但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。


请问各位前辈师傅,我该如何选择,我对我师傅的答案表示怀疑

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • setgrd
    setgrd 沙发
    一个是经验数据,一个是理论数值。
    2015-05-18 16:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    按教科书上计算方式做成excel表格,计算起来也就一分钟的事,怎么没效率了?
    做好工程不是余压大了改皮带轮,余压小了换电机。。哪个效率高?
    当然为了剩一分钟的事。。。。可以要求电气配个变频器。
    2014-09-29 12:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

余压计算方法,请教各位前辈师傅

各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。

回帖成功

经验值 +10