土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻≤1欧姆的坑爹规范

接地电阻≤1欧姆的坑爹规范

发布于:2014-10-09 08:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近出的规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2.1条规定:火灾自动报警系统接地装置的接地电阻应符“采用公用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω”。
而大多数仪表的接地电阻要求都没有这么高,反倒是火灾自动报警系统的接地电阻反而要这么高,求各位大侠解惑。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qianbochenhong

    弱电系统大部分都有1欧姆的要求。利用建筑物基础做接地很容易达到的
    2014-10-09 11:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • 多多指教
    多多指教 板凳
    灵敏性的仪表对接地电阻要求比较高!
    2014-10-09 10:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过电压保护器和避雷器的作用

我看了一些10kV图纸,大部分是PT柜装氧化锌避雷器,其他柜子内装的是过电压保护器。翻了一些资料,氧化锌避雷器的主要起防雷电过电压的作用,这个氧化锌避雷器的容量大,可以卸掉大电流,但是有一点他不能过滤掉非工频过电流。过电压保护器主要起操作过电压的作用,它可以直接切断非工频的过电压,但是容量较小,不能卸掉大电流。不知理解是否有误。但今天开会的时候,工厂电气主任说他不愿意使用过电压保护器,让都用氧化锌避雷器。可是氧化锌避雷器有软肋呀。

回帖成功

经验值 +10