已经正常使用几个月了,突然跳闸,打开已经成这样了,啥原因啊,求解?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jingdongkuaidi
沙发
aaluxiaoqiang 发表于 2014-10-8 12:44 问题一:RT14-63/40是与避雷器配套的熔断器 其作用:在正常状态,避雷器前端的熔断器是 …在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的这个不对!无论是正常时还是雷电过电压时,熔断器都是闭合的。正像后面说的,雷电压动作时间很短,所以熔断器来不及动作,所以熔断器就是一个后备保护。功率大,但是能量小功率大又怎么能能量小呢?有时候我们会说电压高,但能量小,比如兆欧表。一旦功率大了,能量就不会小!
2014-10-08 16:35:08
赞同0
-
czy24680
板凳
TN-S的PE线,不是接地次数越多越好吗
2014-10-08 16:20:08
赞同0