加热器高温线莫名烧毁

发布于:2014-10-08 11:15:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1212.jpg 1212.jpg
已经正常使用几个月了,突然跳闸,打开已经成这样了,啥原因啊,求解?

1212.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • desparado
    desparado 沙发
    我们在电加热电缆上都用镀银耐高温电缆,线径要合适哦
    2014-10-18 09:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    从图片看应该是热损坏。一般是两种情况
    1、线缆选择错误,没有考虑高温的情况;
    2、接线耳的压接不合格。
    2014-10-17 10:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

余热发电项目10KV发电机出口设备

1.需要注意的是:在发电厂中,PT中性点经击穿保险接地,B相接地。B相接地是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较;"中性点经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。2.在有个项目中出现了个令人费解的问题:110/10KV主降室内10KV余热发电出线柜和余热发电机侧联络柜之间有光纤差动保护(柜子为KYN28中置柜),现在这两台台柜子的断路器误跳闸,微机保护没有任何跳闸记录,就地远方都没有人操作,重新做二次试验一切正常,到底是怎么回事,望大家讨论。