土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问关于空调系统波纹补偿器严重变形的问题

请问关于空调系统波纹补偿器严重变形的问题

发布于:2014-10-08 10:56:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位老师,请帮忙分析一下。情况如下:


针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!

请问老师,问题分析的对吗



SAM_1412.JPG


伸缩节被撑胀.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • colingu
    colingu 沙发
    学习了!!!!!!!!!!!!!!
    2014-10-31 21:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    系统水压力增大就撑长伸缩节
    2014-10-20 08:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 765 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精品工程案例分析】深圳京基·蔡屋围金融中心酒店 空调系统设计

深圳京基·蔡屋围金融中心酒店空调系统设计 1. 工程概况 京基·蔡屋围金融中心酒店位于广东省深圳市罗湖区,是一座集办公、金融、五星级酒店为一体的综合性大楼,大楼建筑面积为354506m2,地下4层,地上98层,地上建筑高度为439米。地下划分为汽车库、设备用房、地下大堂等功能;地上1~72层为金融办公区域,73~98层为五星级酒店。酒店部分建筑面积为50220m2。

回帖成功

经验值 +10