各位老师,请帮忙分析一下。情况如下:


针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!

请问老师,问题分析的对吗



SAM_1412.JPG


伸缩节被撑胀.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • colingu
    colingu 沙发
    学习了!!!!!!!!!!!!!!
    2014-10-31 21:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    系统水压力增大就撑长伸缩节