土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我对消防水池最低水位的不同理解

我对消防水池最低水位的不同理解

发布于:2014-10-07 22:16:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧

首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。

从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的

那么我认为最低水位和泵轴的高低无关

只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位,避免空气进入就满足自灌吸水的要求,
这时也避免了水池内存有过多水或者降低消防泵的情况




全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    见4。3。9条纹解析,有最低有效水位
    2015-03-22 20:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    以新消规为准,2014规范没有实行是满足规范要求的,现在不行了,
    2015-03-21 11:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室外消火栓系统环状管网的水力计算,一直有困惑,请高手指点~

新消规GB50974-201410.1.9提到,室内可以枝状计算,可以简化。但是第1款提到了,室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。这是说明也可以按照室内枝状来计算吗??还是要按照环状管网来算,环状的又怎么算呢???希望高手指点迷津~~~大家共同讨论一下,工程设计时候都是怎么来计算的呢?

回帖成功

经验值 +10