28.jpg

管道循环水系统清洗流程:
清洗应从中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)、末端水管道这些系统逐一进行。清洗顺序:杀菌灭藻清洗-清洗系统-预膜-缓蚀阻垢。

1.杀菌灭藻清洗:先清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24 小时,作全系统的灭菌灭藻剥离污泥处理。

2.清洗系统:在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,让系统内的浮锈、油污渗透剥落。

u=3765775471,331085043&fm=23&gp=0.jpg
预膜剂

3.预膜:排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统。拆开冷冻系统 Y 型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后向膨胀水箱投加预膜剂,打开冷冻泵循环24-48小时,排放 2/3 水进行缓蚀阻垢。

4.缓蚀阻垢:向膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测 PH 值,PH 值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。