高压断路器是电力系统最重要的开关设备,它对维护电力系统的安全,经济和可靠运行起着相当重要的作用。高压断路器一般由触头、灭弧室、绝缘介质、壳体结构和运动机构等五部分组成。
它的作用有两个方面:
一是控制作用,即根据电力系统运行要求,接通或开断正常工作电路;
二是保护作用,当系统发生故障时,能切断短路电流,并且在保护装置的作用下自动跳闸,去除短路故障。
电力系统对高压断路器一般有如下要求:
1、工作可靠,断路器应能在规定的运行条件下长期可靠地工作,并能正确地执行分、合闸的命令,顺利完成接通或断开电路的任务。
2、足够的开断短路电流的能力,断路器断开短路电流时,触头间会产生很大的电弧,因此,断路器必须具有足够强的灭弧能力才能安全,可靠地断开电路,并且还要有足够的热稳定性。
3、尽可能短的切断时间,在电路发生短路故障时,短路电流对电气设备和电力系统会造成很大危害,所以,断路器应具有尽可能短的切断时间,以减少危害,并有利于电力系统的稳定。
4、具有自动重合闸特性。由于输电线路的短路故障大多数是瞬间性的,所以采用自动重合闸可以提高电力系统的稳定性和供电可靠性,即在发生断路故障时,继电保护动作使断路器分闸,切除故障电流,经无电流间隔时间后自动重合闸,恢复供电。如果故障仍然存在,断路器则立刻跳闸,再次切除故障电流。这就要求断路器具有在短时间内接连切除故障电流的能力。
5、足够的力学强度和良好的稳定性能。正常运行时,断路器应能承受自身重量、风载和各种操作力的作用。系统发生断路故障时,应能承受电动力的作用,以保证具有足够的动稳定性。断路器还应能适应各种工作环境条件的影响,以保证在各种恶劣的气象条件下都能正常工作。
6 、结构简单,价格低廉。在满足安全、可靠要求的同时,还应考虑经济上的合理性。这就要去断路器结构简单、体积小、重量轻、价格合理。
  • 电力系统及其自动化软件是大专自考学习辅导教材及供电力相关专业人员学习使用!本资料为本收藏整理!资料全面!是一个很好的学习软件!共分两部份!供网友下载!
  • 高压断路器的试验项目以及要求
    高压断路器性能试验的目的是为了考核、研究断路器的各种性能,检验灭弧室及其它部分的结构设计、制造工艺和材料选择是否正确合理。对于高压断路器最重要的功能即开断短路电流这种现象来说.由于开断过程牵涉到的问题
  • 183套电力工程施工方案施工组织设计合集资料包
    本资料包合集收录了183套精心编制的电力工程施工方案及施工组织设计,旨在为电力工程建设提供全面、系统、专业的指导。这些方案涵盖了从项目启动、施工准备、施工过程到竣工验收的各个环节,内容详尽、实用性强,旨在确保电力工程施工的高效、安全、优质进行。
  • 电力系统稳定分析和计算
    本讲稿是关于电力系统稳定分析与计算,共106页。分4章。
  • 电力系统设计计算书
    潮流分析、短路电流计算,电压损失、功率损耗、电容电流计算、接地线选择、接地电阻计算、防雷计算,全部关联,运用起来非常直观,已知参数输入,直接得出结果,是一本电力设计非常好的技术书
  • 电力系统的基本知识
    1、什么叫电力系统的稳定和振荡?   答:电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢
  • 电力系统动热稳定原则
    高低压开关柜的制作通过对电力系统动热稳定的研究,可以从另一方面解决铜排选型的问题,同时可以换算出符合热稳定要求的绝缘支撑点间距.
  • 电力系统广域保护研究
    工程硕士课件与同仁共勉
  • 好东东,分享给大家!!!
  • 电力系统与工厂系统设计
    本论文包含有:电力系统与工厂系统设计,工厂配电系统一次接线,短路电流的分析与计算,高压电气设备及其选择,工厂配电系统二次接线与继电保护等,可供参考。
  • 刍议电力系统防雷技术
    随着我国经济的高速发展,国内电力系统送变电行业的防雷减灾工作日显突出,显示了它的重要和迫切性,特别是电力行业中的电力、设备及计算机控制等部门都要协调配合
  • 电力系统综合对时系统
    本文为电力系统综合对时系统,内容充分详实,可供广大网友参考。
  • 电力系统全套课程讲解
    主要内容包括电力系统的基本介绍,电力系统的原理,及电力系统的一些基本知识等。
  • 电力系统稳态分析课件
    电力系统稳态分析课件
  • 中石化股份公司长岭分公司 电力系统短路电流计算书
  • 是个简单的9节点潮流计算软件。
  • 高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:
  • 小型电力系统潮流计算软件。

  • 电力系统潮流计算与仿真软件。

  • 电力系统综合对时系统组织
    IRIG-B为IRIG委员会的B标准,是专为时钟的传输制定的时钟码。国外进口装置对时常使用该信号输入方式。每秒输出一帧按秒、分、时、日期的顺序排列的时间信息。IRIG-B信号有直流偏置(TTL)电平、
  • 电力系统综合防雷设计
    外部直击雷防护装置主要由接闪器、引下线、接地装置组成。 建筑物年预计雷击次数按下式计算: N = k NgAe ;Ng = 0.024Td 1.3 式中 N:建筑物预计雷击次数(次/a);k:雷击次数

阅读下一篇

智能空气开关在配网线路上的应用

在配电网建设中,对配电线路智能开关的使用是一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用可以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率。减小变电站馈线开关的跳闸率,减轻一线员工巡线管理的负扛。本文根据镇街配电网络的实际运行状况,从分析当前配电网络中线路运行管理存在的几个问题八手,通过安装智能空气开关和准确应用,提升7配同运行管理水平。 随着我国城乡对电力需求的不断增长,城乡电力负荷的不断加大,配电刚的建设的可靠性要求也越来越高。而在配电刚建设中,对配电线路智能开关的使用足一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用町以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率,减轻一线员工巡线管理的负担。然而,配电线路的运行电气设备配置一直凼为结构不合理、外界不可控因素极多等的影响而存在较大的困难。

回帖成功

经验值 +10