土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能空气开关在配网线路上的应用

智能空气开关在配网线路上的应用

发布于:2014-09-30 10:13:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在配电网建设中,对配电线路智能开关的使用是一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用可以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率。减小变电站馈线开关的跳闸率,减轻一线员工巡线管理的负扛。本文根据镇街配电网络的实际运行状况,从分析当前配电网络中线路运行管理存在的几个问题八手,通过安装智能空气开关和准确应用,提升7配同运行管理水平。
随着我国城乡对电力需求的不断增长,城乡电力负荷的不断加大,配电刚的建设的可靠性要求也越来越高。而在配电刚建设中,对配电线路智能开关的使用足一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用町以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率,减轻一线员工巡线管理的负担。然而,配电线路的运行电气设备配置一直凼为结构不合理、外界不可控因素极多等的影响而存在较大的困难。
1配电线路运行管理存在的主要问题
1.1配电网络结构的不合理,不利于配电线路电气设备管理。由于变电站在分布上存在不合理的现象,部分配网线路过长,很多线路无法形成环刚结构,甚至没有分段断路开关,造成网架结构薄弱,配网结线模式不规范,单电源供电线路多,转供电能力低;部分分支线路没有与主干线的联接都没有采用断路器,而变压器却不断增多,在具体的运行中支线出现过负荷现象较为严重t配电变压器较少,分布也不合理,很多低压线路的供电半径过大,线损较高。
1.2 配电设备的陈旧、落后,无法对配电线路进行可靠的安全管理。运行中还有大鼋油断路器,大部分由于运行时间较长,存在拉合操作困难,拉开的行程不足等缺陷;型号为LW3—121/630—12.5的柱上断路器经常出现外壳锈蚀.操作机构脱扣,漏气等现象,影响了正常的倒闸操作;部分配电房还存在运行时间较长的墙上二负荷开关,不能满足线路转供电等环网操作要求;很多高压熔断器已经接近使用年限,配电网中的避雷器较为落后。绝缘子与穿墙套管的质量不过关等情况极为严重。上述设备因为历电原因和缺乏必要的更新,存住较大安全隐患。
1.3配M线路运行环境较差,对安全管理带来较大的影响。配电线路的安全管理受到运行环境的影响很大,很多地方的线路存在线树矛盾,与路边的绿化设施无法进行良好的协调-外力破坏与违章建筑也对配电线路管理造成很大的障碍,线路沿途的私拉乱按、风筝等漂浮物的缠绕,地下野蛮施J二现象、线路旁的违规建筑等现象都是极大的安全隐患。
1.4自然灾害影响较大,造成配网线路故障跳闸较多,严重影响供电的安全ir靠性。其中雷击事故最为常见,占配网事故跳闸的60%以上。因为架空10KV线路的路径较长,加上其沿途地形较空旷。附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,直击雷造成线路跳闸严鼋。另外,部分配网设备接地装置的接地电阻超标、线路避雷器安装数量不足等原因也是造成雷击跳闸的主要原因。雷击常造成绝缘了.爆裂、断线,避雷器爆裂、配变烧毁设备损坏,给电网造成较大的损失。
1.5管理方面因素影响。由于配网运行人员的技能素质水平参羞不齐.责任心不强,工作标准不够规范,管理流程不清晰,责任考核落实不到位,造成出现巡视不到位.消缺不及时等现象,对配网线路设备运行管理也带来了不良影响。综合以上几个因素的影响.更应加快安装和应用智能型空气开关的步伐。
2强力实施智能型空气开关
主要从以下几个方面人手:
2.1抓好配网规划工作,完善网络结构,提高电网的供电叮靠水平。对于城区配网线路,充分和j用已有开关站资源以及新出世龙站10KV线路,还要按照配网设计导则规范,应用2-1方式、两供。备方式、三供一备方式等典型方式优化城区网络接线,加装智能型空气开关。对于农村或偏远地区的配网线路,在新增变电站时,应该充分考虑对单辐射线路进行。手拉手环网化改造,安装智能型空气开关,增强线路问联络,提高用户供电叮靠性。
2.2抓好配刚线路运行维护管理工作,认真搞好线路的运行维护工作。在雷雨季节到来前,2叭0年9月,供电所上报了201 1年智能分段开关的安装申请,优先考虑了在上稔线等蓖复跳闸线路加装智能分段开关。智能型分段开关能通过断路器与负荷开关的配合,自动隔离故障所在线路K域,虽然可能造成重合次数的提高,但无疑这能极大限度协助运行人员对排查线路故障点。争取时间修复线路故障点。
2.3抓好开关设备缺陷闭环管理,保障设备键康运行。
在线路的运行维护工作中及时的发现该开关设备存在的缺陷.即发生单相接地短路故障时(小电阻接地系统),该开关无自动重合闸功能,这样发生瞬间单相短路故障时,线路部要跳闸,降低了线路的可靠性,同时,也增加r班组员工故障巡线的工作量。我们认真地做好记录,及时的向相关部门和生产厂家反映,在厂家的大力协助下,对智能开关进千于了针对性的改造,增加单相接地短路故障时开关自动重合闸一次的功能,已取得较好的效果。并准备向全区局推广使用。
其次,建立健全设备的检修管理制度。全面贯彻预防为主的检修方针。采取带电作业与停电作业相互结合的方法,定期对开关设备进行检修工作,保证开关在健康状态。根据线路中各开挂吧设备的健康状况.巡视检测的结果、设备检修的周期以及事故反馈情况.按月份,季度,年度制定设备的检修计划.再上报主管部门进行审批。检修管理制度也应该包括时检修施工的管理,在柃修过程中要健全检修岗他的设置,对检修质量与施工安全等进行严格的监督,确保制度能按计划执行。对干重大的枪修项目还要特别注重工程进度的安排,明确工程施工的技术措施、安全计划,具体组织、工艺方法以及质量标准等。对于外包的检修施工一定要严格审查施工单位的专业资格,签订正式的合同或者协议,对中间验收与竣工验收等工作都不可有半点马虎。
2.4增强生产人员新开关使用技能培训,提高生产人员的业务水平。班组生产人员是生产的核心,从抓核心、理念、过程、安全、现场管理等人手,不断进行创新活动,规范管理,创新管理。以科学技术改进创新提升班组运维人员业务素质,提高生产率。定期或不定期地举行智能开关等新设备技能、素质培训班,从而提高班组运维人员的业务素质,锻炼运维人员处理缺陷、排除故障的敏锐性与准确性。
3取得的成果
截止2011年12月31日,镇供电所目前在网开关约342台.其中具备继保整定值调整功能的智能柱上开关有34台、具备零序保护功能的柱上开关15台,生产厂家主要为库柏电了-科技(上二海)有限公司。另有珠海许继电气有限公司、扬州新慨念电气有限公司各一台柱上开关。而变电站速断、过流保护动作则有68起,其中15蓖合不成功,53起重合成功。在这68起保护动作中,线路上装有智能型柱上开关,且已设定定值,变电站仍动作的,只有4起,而线路七装有手动带涌流控制器柱上开关,且已设定定值,变电站仍动作的,则有8起,大幅度地降低了配网线路的故障率。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2018-10-16 18:04:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设备的故障分析及预防措施

电气设备是电力系统的元件,其可靠工作直接关系到整个运转系统的安全。文章对电气设备故障进行了研究,分析了变电设备引起的故障,供电线路引起的故障,控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索。 生产设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。本文主要对电气设备的故障进行了分析并进行了管理研究。

回帖成功

经验值 +10