发布于:2014-09-29 11:35:29
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑
户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。
还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
天下唯吾曹孟德
沙发
zhq1983 发表于 2014-10-22 16:16 你那是带微机保护的中置柜还是负荷开关呀,其实一台柜用 负荷开关就行了为什么要安装断路器呢,安装断路器 …这里也问下,“交流操作的继电保护中,压变电源只能作为平常的操作电源,不能作为事故情况下保护的操作电源(跳闸电源)”看资料有人提了这句话,那这操作是指远程遥控断路器跳闸电源?然而综保电源我要另外加UPS吗?
2014-10-25 09:44:25
赞同0
-
天下唯吾曹孟德
板凳
tengjingning 发表于 2014-9-30 15:15 如果是手动操作可以不用操作电源,如果是带自动跳闸的,必须要有操作电源,一般是有电池,用PT充电,或者是 …那大概意思就是弹簧储能操动机构断路器。控制电源就不需要考虑了吧。还一个,最近看资料发现提到“看保护动作是采用电流源,还是采用电压源.如采用电流源,即利用短路电流来使断路器跳闸,可不设直流屏,也可不设UPS不间断电源.如采用电压源,那么必须设直流屏,或设UPS不间断电源”电流源是指保护的 CT吗?比如我选了个10P20的CT,那么我是否断路器就不需要另外的操作电源?还是这里我跟综保的混在一起了
2014-10-25 09:39:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报