土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统补偿问题

空调水系统补偿问题

发布于:2014-09-28 13:48:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问空调系统只有冷水,管道较长,需要做补偿吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hantaisheng
    hantaisheng 沙发
    应在计算后确定是否需要做补偿,自然补偿大多能满足要求。
    2016-07-26 08:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳
    宝贝佳林 发表于 2014-9-28 16:52 需要做补偿的,请参照相关规范。热伸长=线膨胀系数*温差*管长。过冷水时,温差是很小。0.0012*(0-7)*1000米=-8.4MM。不需要做补偿的。 补偿的前提:1.连接设备时,位移不大于20MM 2.主干管连分支管时位移不大于40MM,不接支管时,不考虑补偿。
    2016-07-24 11:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多