土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷却水泵常见故障通过控制阀门就可轻松解决

中央空调冷却水泵常见故障通过控制阀门就可轻松解决

发布于:2014-09-27 11:23:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
每年快入夏时很多客户就打电话来报空调冷却泵不能正常工作,基本都是新装不久的系统,反应的问题都是电机温升快,温度高,电流大,严重的控制柜未能保护到直接烧电机了,一般情况下我都会电话告知用户调节下出口阀门,将电流降低到额定电流内。一部分用户很不理解调节阀门起到的作用,而是担心阀门关小后系统流量减小而导致冷却机组不能工作,我想说的是这个问题用户可以大大放心,中央空调冷却系统在设计的时候基本会将水泵流量数据放大百分之十以上,且水泵选型的时候也会按流量放大选择水泵,这就可以保证水泵只要在额定工况运行,流量是远远满足冷却机组运行所需的。很多客户在开机试运行时都是将水泵阀门开到最大,而系统阻力是达不到水泵额定扬程所需的,这可以从出口和进口扬程差来看水泵运行的实际扬程,这里我们最方便的方法就是看扬程来推断流量,如果有流量计那就最好。很多冷却系统基本只要是全开阀门都会使水泵达不到额定扬程,额定流量的状况,这时候的实际工况与额定工况就会有相当大的区别,实际扬程低于额定扬程,实际流量就会大于额定流量,电流就会变大,电流大就会造成客户反映的种种问题。
这里总结下,控制好阀门就控制好了电流,控制好了电流就控制好了水泵。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进入暖通第一天发现的问题求助了

1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?

回帖成功

经验值 +10