土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿装置问题请教

补偿装置问题请教

发布于:2014-09-25 10:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿装置电源未经过进线柜A相采样互感器是否可行,请做明确解释,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    anhuidiangong 发表于 2014-9-25 11:18 这种情况,是以三相负载基本平衡为前提的,采样取一相,只能测出单相的功率因数,只能说大概是准的。根据以 …解释的专业
    2014-09-25 11:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    这种情况,是以三相负载基本平衡为前提的,采样取一相,只能测出单相的功率因数,只能说大概是准的。根据以往的经验和历年交电费的数来看,能满足补尝。
    取样点一般在进线柜取,测出总进线主母线的功率因数进行补偿。
    楼主所说,没有采A相,取B C相也是可以,因为每家的补偿装置的取样计算不一样。但一定要在主柜处。
    也有的采样取三相,也就是计算三相的功率因数共补,反正都差不多。
    根据供电公司政策,至少补到0.9,这时力调电费为0,0.9-0.95之间力调电费为负值,当到达0.95时,已经到达最高值0.75%.所以设定的时候一定不要设的太高,以免频繁切换,影响元件寿命。
    2014-09-25 11:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇事多动脑筋.......(五)

本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑 . 办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。室内机与室外机相隔二十几米,连接线有部分是从不可进人天花上穿过,小电工不知该怎么办,把情况反映给了班长,班长到现场看了看,就让小电工去取电线从室外机旁边的储物间接电给空调室外机用:也就是室内机只提供一条压缩机启停控制线给室外机,压缩机电源线从就近的储物间拉来。经过一上午的施工,线拉好了,空调也工作了。小电工总觉得那儿不对劲,就到现场仔细琢磨,最后发现如果室内机有启停信号输出到室外机的情况下,储物间断路器又分断时,断路器负载端N极会有危险电压,这电压是从室内机压缩机启停信号线经交流接触器线圈传来,也就是说此时储物间断路器无论电源端还是负载端都是有电的。小电工把这事跟班长说了,班长回答说:”是啊,是有电。可是哪来那么多如果,你说这种情况几乎是不会出现的。再说,没事你去动开关干嘛?谁维修不验电,电了白电,别老是杞人忧天的,不会有事的。“

回帖成功

经验值 +10