办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。室内机与室外机相隔二十几米,连接线有部分是从不可进人天花上穿过,小电工不知该怎么办,把情况反映给了班长,班长到现场看了看,就让小电工去取电线从室外机旁边的储物间接电给空调室外机用:也就是室内机只提供一条压缩机启停控制线给室外机,压缩机电源线从就近的储物间拉来。经过一上午的施工,线拉好了,空调也工作了。小电工总觉得那儿不对劲,就到现场仔细琢磨,最后发现如果室内机有启停信号输出到室外机的情况下,储物间断路器又分断时,断路器负载端N极会有危险电压,这电压是从室内机压缩机启停信号线经交流接触器线圈传来,也就是说此时储物间断路器无论电源端还是负载端都是有电的。小电工把这事跟班长说了,班长回答说:”是啊,是有电。可是哪来那么多如果,你说这种情况几乎是不会出现的。再说,没事你去动开关干嘛?谁维修不验电,电了白电,别老是杞人忧天的,不会有事的。“

.