土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季盘管防冻问题

冬季盘管防冻问题

发布于:2007-10-13 11:38:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北京的项目,冬天如果晚上空调箱关闭的话盘管温度太低会结冰,怎么避免这种现象。必须热盘管一直开着吗,这样的话热泵机组也必须开着,有没有什么别的办法。请各位帮帮忙。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    是否可以考虑增加一台小锅炉备用。同时在冬季增加防冻液也是很重要的。
    2007-10-17 11:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    从目前热泵主机的性能来看,在北方是否宜仅用热泵机组采暖???(深冷时,能否达到使用要求???)
    2007-10-17 11:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多