土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压300电缆实际应用中不方便施工吗?

低压300电缆实际应用中不方便施工吗?

发布于:2014-09-23 20:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电气图纸中,往往发现,低压电缆,主截面超过240后,往往宁愿用双拼代替,也很少用300的单根(我说的是单根不是单芯)。低压3*300+1*150或 3*300+2*150,在实际施工使用过程中,不容易施工吗?那为什么厂家样本上还有400甚至更粗的?原谅我问这么菜的问题!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发
    明敷设时施工,,除非是直接埋地或者走电缆沟盖盖板,否则穿管或乔家施工时就够你受的了。
    2014-09-24 10:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    受教!!!!!!!!!!!!
    2014-09-24 08:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于10/0.4变压器高压侧电缆截面选择问题

今天在外面开会中碰到这样一个问题:之前我们在选择变压器高压侧电缆时首先考虑热稳定度,发热时间是按照0.2S考虑的。所以我选择了3x95的10kv电缆。但是有人提出异议,说是作为低压侧的后备保护,这个时间要比0.2S长,他们选择3x120的电缆。听听大家有没有碰到过这种说法及相关见解。