新风量 (m3/h)
|
室外空气含湿量 d (g/kg)
|
60000(最小新风量)
|
≤ 1.2
|
120000(新风比30%)
|
≤ 10
|
180000(新风比45%)
|
≤ 13
|
240000(新风比60%)
|
≤ 14.5
|
300000(新风比75%)
|
≤ 15.4
|
400000(全新风)
|
≤ 16.3
|
冷 负 荷 (kW)
|
热 负 荷 (kW)
|
|||
夏 季
|
冬 季
|
夏 季
|
冬 季
|
|
空调
|
6581
|
7000
|
||
采暖
|
3115
|
|||
生活热水
|
5383
|
5383
|
||
池水加热
|
1077
|
1077
|
||
合计
|
6851
|
6460
|
16615
|
制冷量
|
制热量
|
制热量分配
|
|
A 直燃冷温水机
|
2×3516=7032kW
|
2×2830=5660kW
|
空调系统和地板辐射采暖系统供暖
|
B 直燃真空锅炉
|
2×2260=4520kW
|
||
C 直燃真空锅炉
|
2×2260=4520kW
|
全年生活热水加热
|
|
D 热水锅炉
|
3×1400=4200kW
|
散热器系统供暖和海洋水体池水加热
|
|
合计
|
18900kW
|