土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通设计讨论吧】北京地区游泳池(馆)暖通空调设计要点,另附具体设计计算

【暖通设计讨论吧】北京地区游泳池(馆)暖通空调设计要点,另附具体设计计算

发布于:2014-09-23 11:56:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北京地区游泳池(馆)暖通空调设计要点( 张锡虎)
1 室内外设计参数
※ tn=28℃(池水温度26℃)
ψn=70%, iN=16.8kcal/kg, dN=16.6g/kg, tD=22℃ ψn=80%, iN=18.3kcal/kg, dN=19.1g/kg, tD=24.5℃

※ 北京地区夏季的室外空气设计参数为:
t W=33.2℃, tWS=26.4℃, iN=19.4kcal/kg, dW=18.7g/kg

※ 北京地区冬季的室外空气设计参数为:
t W=-12℃, ψ=45%, iW=-2.7kcal/kg, dW=0.4g/kg

2 热湿负荷特点

2.1 散湿量

(1)人体
(2)池水蒸发, 取决于池水和空气的水蒸汽分压力差。

当池水温度26℃
※ tn=28℃, ψ=70%, 池水蒸发量为0.144kg/h·m2
※ tn=28℃, ψ=80%, 池水蒸发量为0.071kg/h·m2

当相对湿度ψ=70%不变,而室温下降时,池水蒸发量将增加为:
※ tn=26℃, w=0.206kg/h·m2;
※ tn=24℃, w=0.258kg/h·m2;
※ tn=22℃, w=0.308kg/h·m2;
※ tn=20℃, w=0.352kg/h·m2。

(3)湿地面(单位面积散湿量可近似按池水面散湿量的1/3计算)

2.2 散热量

(1)人体和照明
(2)池水蒸发带入的潜热量, 湿地面蒸发是将空气的显热转化潜热, 故不计散热量。
(3)围护结构热量, 夏为正值、冬为负值。

2.3 热湿比、空调房间的空气过程和空气处理过程。

3 夏季对空调通风系统的要求

夏季空调主要是为解决室温过高(除非围护结构热量很大才有此现象)和供给新风。 空气处理为减焓除湿过程, 需再热(等湿加热), 再热量可按两种标准:
(1)相对湿度要求严格时, 按室内过程线要求。
(2)加热至高于室内空气露点温度1℃, 以防送风气流“起雾”。
再热可利用池水加热的热源, 或利用制冷机的冷凝热。
设置再热加热器, 还可用作提前或延后供暖的加热。

4 冬季对空调通风系统的要求

冬季空调主要是为保证室温、控制相对湿度和供给新风。
(1) 北京地区冬季室外空气与室内回风的混合过程线, i─d图上在ψ=100%线以下, 一般应预热后再混合, 但较小规模的系统也可简化为不经预热。其混合点应在混合后焓值和ψ=100%的交点, 混合过程有水份凝结, 凝结水量为混合后计算含湿量和混合点的湿差, 此凝结水量可近似看作在加热过程中又蒸发回到空气中, 因此加热过程线的画法, 可将等湿线修正近似为增焓加湿过程线, 仍回到混合后的含湿量。
(2) 按最小新风量校核除湿量。即按照除湿要求确定冬季运行的最小新风量。
(3) 补充散热器采暖系统供暖量的不足。


5 过渡季对空调通风系统的要求


过渡季的空调主要是为控制相对湿度和供给新风, 宜加大新风量或采用全新风。因此, 宜采用双风机空调器。


6 设置散热器或地板辐射供暖的必要性


北京地区的游泳池(馆)应设置散热器或地板辐射供暖系统, 其供热量应尽量大于围护结构失热量, 以保证空调系统停止运行时的室温, 以抑制池水蒸发和围护结构结露。地板辐射供暖还可以提高围护结构的内表面温度,缓解结露现象。散热器采暖系统或地板辐射供暖的供热量, 可视为空调负荷的得热量。


7 游泳池与其他区域的“相对静压程度”


为防止游泳池(馆)周边房间的潮湿和结露, 游泳池区对其他区域应保持适度负压, 即机械排风量应大于最大新风量。机械排风设备并宜采用可根据保证“相对静压程度”变风量的技术措施。

8 关于采用直流式空调系统问题

有些资料提出游泳池(馆)应采用无回风的直流式空调系统,其主要根据是当池水采用加氯消毒时,空气含氯量较高,采用回风循环会加速空调系统的腐蚀。应该如此看待上述观念?

--------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------

附:某水上游乐中心的设计计算
1 工程概况

北京地区某“蓝海洋热带景区”, 总建筑面积约80000m2, 是一座大型室内水上娱乐宫, 设有多项大型娱乐项目、休闲设施和生活服务设施。

该工程以自地下一层起始的高大空间为主要活动区域, 该空间长136m、宽72m,从水面至屋顶的高度接近30m, 扣除两座人造山体后的空间总体积约280000m3, 并与首层和二层的环廊空间相通。屋顶大部为透光性较好的膜结构, 面积为6144 m2, 超过屋顶总面积的60%。

高大空间内人工“海洋水体”等的水面积约5500 m2, 水容积约6300 m3, 水温要求不低于26℃(与游泳池的标准水温相同), 设有漂漂河、海盗船、密林探险等项目和造浪、瀑布和沙摊等景观, 散湿量较大。

本工程暖通空调设计方面, 有以下一些难点:



2 屋顶膜结构的热工计算


2.1 计算依据

2.1.1 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
2.1.2 满足冬季膜结构内表面不结露
2.1.3 冬季室外计算温度, 按围护结构Ⅳ型 D≤1.5, tW=-16℃
2.1.4 外表面换热系数取: αW=23 W/( m2.K)
内表面换热系数取: αN=8.7W/( m2·K)
2.1.5 室内空气计算参数
tN=28℃,ψ=80%, 此状态的露点温度为: tD=24.5℃


2.2 传热系数最大值

按内表面温度高于室内空气露点温度1℃(即tD=25.5℃)计算, 屋顶膜结构传热系数的最大值应为:

2.3 有待落实的问题

2.3.1 屋顶膜结构由台湾厂商供应, 据称已在加拿大冬季室外气温更低地区工程中成功应用过, 但使用详情不知。
2.3.2 根据以上热工计算, 在供货商提供的资料中选择了其中的一种构造, 但并未得到供货商的确认和确切试验数据的反馈。
2.3.3 供货商未提供任何有关膜结构的日射得热性能资料。

3 海洋水体大空间空调设计方案的论证

3.1 全年室内设计参数

当池水温度26℃时:
tN=28℃, ψ=70%, 水面蒸发量为 0.144 kg/h·m2
tN=28℃, ψ=80%, 水面蒸发量为 0.071 kg/h·m2
为减少水面蒸发量, 全年室内设计参数取:
tN=28℃, ψ=80%,
此状态的各项参数为
iN=18.3kcal/kg, dN=19.1g/kg, tD=24.5℃

3.2 室外空气设计参数

夏季的室外空气设计参数为:
t W=33.2℃, t WS=26.4℃,
I W=19.4kcal/kg, d W=18.7g/kg
冬季的室外空气设计参数为:
t W=-12℃, ψ=45%,
I W=-2.7kcal/kg, d W=0.4g/kg

3.3 热湿负荷

3.3.1 夏季



3.4 按夏季空调要求确定送风量及送风参数

3.5 夏季空调空气处理过程

图片6.jpg


3.6 冬季空调过程校核


图片8.jpg

3.7 过渡季空调过程除湿作用校核

3.7.1 根据节能的原则, 应尽量缩短采用人工制冷空气处理减焓去湿的周期, 当室外空气的含湿量较低时, 应尽量利用增大新风量的除湿作用。

3.7.2 要达到利用室外新风除湿1277kg/h, 室外新风量所对应的室外空气含湿量如下:








新风量 (m3/h)
室外空气含湿量 d (g/kg)
60000(最小新风量)
≤ 1.2
120000(新风比30%)
≤ 10
180000(新风比45%)
≤ 13
240000(新风比60%)
≤ 14.5
300000(新风比75%)
≤ 15.4
400000(全新风)
≤ 16.3
图片9.jpg

3.8 确保高大空间热环境设计标准的主要技术措施



关于冷热源的用量









冷 负 荷 (kW)
热 负 荷 (kW)
夏 季
冬 季
夏 季
冬 季
空调
6581


7000
采暖



3115
生活热水


5383
5383
池水加热


1077
1077
合计
6851

6460
16615

关于冷热源的配置方案








制冷量
制热量
制热量分配
A 直燃冷温水机
2×3516=7032kW
2×2830=5660kW
空调系统和地板辐射采暖系统供暖
B 直燃真空锅炉

2×2260=4520kW
C 直燃真空锅炉

2×2260=4520kW
全年生活热水加热
D 热水锅炉

3×1400=4200kW
散热器系统供暖和海洋水体池水加热
合计

18900kW

D 可作为夏季生活热水加热的备用热源


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片6.jpg


图片7.png


图片8.jpg


图片9.jpg


图片5.png

全部回复(148 )

只看楼主 我来说两句
  • 麦兜03
    麦兜03 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-09-11 13:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • zcyzcy1973
    zcyzcy1973 板凳
    值得认真学习,谢谢!
    2017-09-10 13:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到个问题,求大神解答!

遇到一个项目,设计院出的方案,末端冷量420KW,主机195KW制冷,我们说他的主机配置太小,他们硬是说不小,他们说能效比3.2*195大于420,满足设计要求,我没有搞懂,求解答

回帖成功

经验值 +10