土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器绕组绝缘的损坏原因有哪些

变压器绕组绝缘的损坏原因有哪些

发布于:2014-09-23 08:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绕组是变压器的心脏,是变压器传输、变换电能的核心。绕组绝缘可靠是变压器长期安全运行的基本保证。对于高电压变压器的绕组绝缘变得尤为重要。它不仅直接影响变压器的绝缘性能,并且由于绝缘所占的比例较大,对变压器的技术性能、经济指标也有很大的影响。变压器的绕组绝缘一旦发生损坏,将造成严重后果。今天电老虎平台为大家分析一下变压器绕组绝缘损坏的原因,希望能引起重视。
  通常变压器绕组绝缘损坏的主要原因有以下几个方面:
  (1)线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或形变。另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高。而导致绝缘损坏。
  (2)变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温,将绝缘烧焦。可能变成损片而脱落。造成匝间或层间短路。
  (3)绕组绝缘受潮口这多是因为绕组里层浸漆不透和绝缘油含水分所致,这种情况容易造成匝间短路。
  (4)绕组接头和分接开关接触不良口在带负载运行时。接头发热损坏附近的局部绝缘。造成匝间或层间短路,以至接头松开,使绕组断线。
  (5)变压器的停、送电和雷电波使绕组绝缘因过电压而被击穿。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wl76210401
    wl76210401 沙发
    这帖子无意义。。。
    2014-10-08 01:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • lkun810817
    lkun810817 板凳
    高次谐波影响
    2014-09-24 09:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV4回路进线互联的问题

原来有做到份图纸大约3W6的负荷采用的是4回路进线互为备用,4分段母线,3台联络,个人认为联锁非常麻烦 这个是1W7的负荷纯商业圈,供电答复也是2变电站10KV4回路,有没有简单点合理的联锁,还有纯商业的话,考虑同时系数,10KV一回到底能带多大的容量

回帖成功

经验值 +10