多级泵水系统的设计应用
图片15.jpg

一、工程项目:上海市公共卫生中心

建于2004年年底,集传染病预防、临床治疗、医学研究等综合功能为一体的医疗研究中心。占地500亩,总建设面积为80000平方米,总建设规模500个传染病床位。

多级调速泵水系统应用的因素

1. 采用了集中冷热源

2. 各建筑单体的分布

3. 各建筑单体规模差异大

4.各建筑单体使用要求

图片1.png

5.冷热源概况

6.水输送系统的重要性


本项目中,各建筑物单体分散,空调冷热水输送距离远,水泵能耗比例大,因此采用具有突出节能效果的冷热水输送系统显得尤为重要。

二、空调水系统型式的确定

常用一次泵变流量水系统由最不利环路的末端压差变化来控制水泵转速,存在近端用户获得的资用压头会富裕很多的现象。

图片14.png


常用二次泵变流量水系统由最不利环路的末端压差变化来控制水泵转速,a图 同样存在近端用户获得的资用压头会富裕很多的现象,b图 存在室外埋管多、水阻大的弊病。
图片2.png 图片12.png


结论:一次泵变流量水系统、二次泵变流量水系统不适合本项目。



  • 三次泵变流量水系统的优势
图片3.png

一次泵采用定流量运行,对于各厂家产品适应能力强,运行稳定性好;
二次变频泵根据总输送管道上最不利环路上的压差信号调速运行;
各个单体均采用三次变频泵,根据自己的单体建筑中空调冷水最不利环路的压差信号调速运行。
优点如下:

三次泵变流量水系统小结

三次泵系统可以解决不同规模单体之间资用压头差异的问题,是较适合用于上海市公共卫生中心的项目。
但上述三次泵水系统在对于二级泵管路系统的近端用户资用压头过剩的问题仍没有合理利用,还需改善。


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片12.png


图片14.png


图片15.jpg