土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷器的接线要求

避雷器的接线要求

发布于:2014-09-16 11:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,对避雷器的前端接线,也即过流保护(熔断器、空开)的接线长度有要求吗?还是仅对接地线的长度有要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiaoshousun
    jiaoshousun 沙发
    配电箱、控制柜、变流器柜、逆变器都有避雷器安装,都有防雷要求,有的柜子很复杂,熔断器安装距离进线铜排超过1米可以吗?
    2014-09-17 09:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    你的避雷器不都是安装在配电箱柜中,线没有那么长吧
    2014-09-17 06:02:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么泥浆泵会被烧坏?

我们工地有一台泥浆泵,开始是和打孔机共用一个开关电箱,因为没有做到一机一箱,所以就单独做了一个开关箱,但是不知道为什么这个泥浆泵总是被烧坏,求各位大神赐教。

回帖成功

经验值 +10