土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么泥浆泵会被烧坏?
我们工地有一台泥浆泵,开始是和打孔机共用一个开关电箱,因为没有做到一机一箱,所以就单独做了一个开关箱,但是不知道为什么这个泥浆泵总是被烧坏,求各位大神赐教。

全部回答(2 )

  • xinshiji168
    热继设好了吗
    2014-09-16 12:43:16 来自 PC 评论 举报
  • qincyu2
    检查下三相电压的大小
    2014-09-16 11:56:16 来自 PC 评论 举报