土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。

TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。

发布于:2014-09-16 08:54:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    飞扬123 发表于 2014-9-18 18:21 干线电缆正常泄露电流21.66mA/km灯头绝缘电阻在正常气候下不应低于50M欧姆,潮湿气候下不应低于2M欧姆,折 …谢谢。提供相关设计数据。
    2014-12-10 17:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • 飞扬123
    飞扬123 板凳
    干线电缆正常泄露电流21.66mA/km
    灯头绝缘电阻在正常气候下不应低于50M欧姆,潮湿气候下不应低于2M欧姆,折算为0.0044~0.11mA
    干线RCD额定动作电流选100~500mA,建议300mA及以上
    2014-09-18 18:21:18

    回复 举报
    赞同0