土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压线路上的计量问题,搞不明白,请教

高压线路上的计量问题,搞不明白,请教

发布于:2007-10-12 21:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位使用的外线是自变电站过来的10kv高压线路,与另外一家单位共用了一段线路(约600米长),在分叉点分别装了两块高压计量表,我单位的电压互感器100倍,电流互感器40倍(200/5),外单位电压互感器100倍,电流互感器30倍(150/5)。每月的电费是供电局在变电站内抄总表(电子式电表,变比3000倍)计算电量,三月到五月每月的损耗(两块分表电度之和减去总表电度)约百分之八左右(占总表度数),自六月份至今每月损耗一直稳定在供电局总表电量的百分之二十左右,开始认为是总表的问题,前天校验了总表没什么问题,供电局认为是因为我们两家单位日常用电量太小,而分表的互感器又选的太大,电表转速慢的原因造成的,请问各位高手是这个原因吗,如果不是,请帮我分析一下还有其他原因吗?
高压线是120平方的钢芯铝绞线,我们两家单位的日用电量一般在两千度左右,两块分表都是机械式电表(1.5/6安),与机械式或电子式电表有关吗?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • houdaotong
    houdaotong 沙发

    我们的问题是两块分表之和小于供电局的总表,分表是我们自己装的机械式电表,总表在供电局的变电所内用的是电子式电表,现在分析认为造成此问题有两个方面的原因:首先是分表处的高压计量装置电流互感器选得过大,实际使用中电流太小;其次是机械式电表灵敏度不如电子式电表
    2007-10-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • xjcjt
    xjcjt 板凳
    是两块分表电度之和比总表电度大吗?
    我也遇到了同样问题:变压器是2台1000KVA 10KV计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是电子式的多功能表,电业局用的是PT:100/0/1KV CT:75/5A 机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。
    期盼高手!!
    2007-10-27 05:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的160KW电机配电系统是否合理??

我公司新配了一台160KW循环水电机。厂家配置: 星角启动,一个CJ20 160A接触器,两个CJ20 250A接触器,变压器容量 1600KVA。这样的配置是否合理呢?请各位朋友给予指教~~~

回帖成功

经验值 +10