土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的160KW电机配电系统是否合理??
我公司新配了一台160KW循环水电机。
厂家配置: 星角启动,一个CJ20 160A接触器,两个CJ20 250A接触器,变压器容量 1600KVA。
这样的配置是否合理呢?请各位朋友给予指教~~~

全部回答(2 )

  • wscz
    在这种变压器容量下,电机可以配断路器直接启动,我认为用软起动或变频器比星\三角好,线路简单,故障率小得多
    2007-10-13 10:46:13 来自 PC 评论 举报
  • wqh26
    可以,如果变压器只为水泵供电容量就太大了,浪费。选用800KVA的就可以了。
    2007-10-13 10:17:13 来自 PC 评论 举报